所有问题分类: 施工问题永久性防静电pvc地板如何施工?
linsu同质透心PVC地板 管理员 asked 7 年 ago
3 Answers
13761851446小 南瓜 管理员 answered 7 年 ago

施工程序:
清洁地面 铺设铜箔 预设地线 铜箔十字处 涂导电胶 刮板(地面、地板) 粘贴地板
开槽(或留缝) 焊接 连接地线 清理地板表面 验收
1、对地面的要求
地面要求平整、干燥(水泥地面表面应发白)、无明显凹凸不平,其表面不平度应小于5/2000,可以为水磨石地面、钢板地面、瓷砖地面、木地面、1:3水泥砂浆抹平的地面。
2、施工用材料及工具
2.1施工用材料
2.1.1地板:采用PVC永久性防静电塑料地板。
规格有:300×300 mm 600×600mm
2.1.2粘结剂:采用专用地板粘结剂。
2.1.3铜箔(或铝箔)厚度0.03~0.10 mm 宽度20~30 mm
2.2施工用工具
2.2.1刮板:用于涂布粘结剂。
2.2.2橡皮榔头:用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘合。
2.2.3兆欧表:用于测量导电性能。
2.2.4铜电极:数量两只,用于兆欧表配套使用。
2.2.5刀片用于切割塑料地板。
2.2.6焊条¢3.5~4.0mm
2.2.7焊枪800~1000W
2.2.8园口铲刀
3、施工方法
3.1清理地面,寻找中心线。
首先将地面浮灰清除干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
3.2铺设铜箔(或铝箔)网络
3.2.1在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔(或铝箔)条形成网络,粘贴剂用地板专用粘结剂。粘贴时,先按位置均匀涂上一层粘结剂,宽度约35mm,待不粘手后,粘上铜箔(铝箔)条。铜箔(铝箔)交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔(铝箔)间导通。
3.2.2用兆欧表测量相邻铜箔(铝箔)间电阻,其电阻值需<1.0×105Ω,如有不通需找出原因重新粘贴,以保证网络中任何一点对地都是导通的。
3.2.3粘贴好的铜箔(铝箔)网络中至少有2-4点与接地线接通。
3.3铺设地板
3.3.1首先在地面上涂上地板专用粘结剂,放置待干,其用量为每铺设4~5m2地板约lkg粘结剂。
3.3.2从中心位置开始相邻间距为地板尺寸,在铜箔(铝箔)涂上少许导电胶,保证铺设地板过程中,每一块地板的背面至少有一点、有导电胶与铜箔(铝箔)相粘结。
3.3.3待地面上的粘结剂手触似粘非粘的情况下开始铺设地板。铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,若需要焊接,每两块地板间的间隙为2-3mm,边贴边用橡皮榔头敲打以保证地板间的粘结牢固,直至整房间施工完毕。
3.3.4在铺设地板的过程中,必须保证铜箔(铝箔)在地板底面中间位置通过,不允许在地板的边缘通过。
3.3.5施工过程中,经常用兆欧表测试地板对铜箔(铝箔)间的电阻值检查是否导通,如有不通,要找出原因,重新粘贴,以保证每块地板的对地面电阻值在1.0×104~1.0×109之间。
3.3.6焊接:用800-1000W的塑料焊枪沿着地板间缝隙焊接过去,焊接时应注意不能漏焊、虚焊,并且焊条要铲至与面板一样的平整。然后表面必须清理干净,并进行打光处理。
4、施工质量要求
4.1地板表面对地电阻值应为1.0×104~1.0×109Ω
4.2焊接缝中的焊条无明显的高低不平。
4.3表面无气泡,无脱壳现象。
4.4无明显施工污染。
4.5焊接地板相邻间的焊缝没有明显的缝隙。
5、维护保养
5.1在地板上放置重物时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。
5.2在地板上行走或作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子。更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。
5.3经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。
5.4每隔一定时间可用地板蜡进行打蜡处理,以保证地板的光泽。

changshengchangsheng answered 2 年 ago

全钢架空还是pvc直铺那种啊

justgojustgo answered 14 小时 ago

PVC防静电地板施工方法:
清理干净地面的杂物,灰尘,地面必须是干燥平整的。
用刮板刮导电胶水,待胶水干了之后,贴上铜箔。
开始铺设地板,铺设时从位置开始逐块向四周展开,在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过 。
用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。 将焊条凸出部分用美术切割平,完成整个地面施工 。